Агент на мини ПК управляет двумя Smart-UPS 1500 через Com-порты в одной комнате. В других комнатах другие ПК питаются от этих УПС-ов и на них стоят клиенты УИБП. Непонятно как выключать эти ПК при аварии в питании? Поскольку параметры клиентов дублируют параметры клиента, где стоит агент.
1 Ответ
На управляющем ПК, нужно в раздел, где отрабатываются шаги при отключении питания добавить скрипт отключения всех других ПК по сети.
Вот пример нашего bat файла на стенде:
c:
cd C:\PSTools\
start psshutdown -accepteula -k -f -t -c -m «Power down» -u DemchevVN -p pass \\192.168.104.2
Rem -a — отменить запланированные перезагрузку или отключение.
Rem -c — разрешить локальному пользователю отменять перезагрузку или выключение.
Rem -d — перевести компьютер в спящий режим.
Rem -f — принудительно закрывать запущенные приложения.
Rem -h — перевод в режим спящий режим (если поддерживается) с выгрузкой содержимого оперативной памяти на диск с последующим восстановлением после включения.
Rem -k — выключить питание (перезагрузка, если выключение питания не поддерживается )
Rem -l — блокировка компьютера.
Rem -m — текст сообщения, которое будет выдано пользователю останавливаемого компьютера.
Rem -o — завершение сеанса текущего пользователя.
Rem -r — перезагрузить (Reboot) компьютер.
Rem -s — завершение работы без выключения питания.
Rem -t -счетчик времени в секундах до начала завершения работы (если не задан — 20 секунд) или время в 24-часовом формате, когда будет выполнено завершение работы системы. .
Все работает корректно.
Можно использовать также shutdown